查看详情介绍:工业冷风机系统运行一段时间后如果打算不用了,就要关闭电源,打开排水阀,用自来水冲洗水槽和过滤网,水源,水管里的水完全放尽,彻底清洗冷风机水槽,有条件时可进行一次全面消毒。清洗完毕后,装回湿帘,开启冷风机风机送风5-8分钟,待湿帘吹干后,关闭工业冷风机总电源即可。用特制的外罩把工业冷风机的室外机罩好,以防止冬天受寒结冰,水管破裂。当我们把保护措施做好后,如果还是发现工业冷风机不制冷了,那我们要如何处理呢?
1、工业冷风机在制冷时湿帘部分未湿透:冷气机水分布器阻塞,疏通清理即可,或是没有安装水平,须垫水平。
2、工业冷风机在制冷时湿帘不湿(制冷控制显示正常):检查水分布器及分布器供水管是否阻塞,水泵进水口是否淤塞,检查水泵是否正常工作。
3、控制器上制冷图标闪烁。该信息表示机内底盘水位不够,检查进水管阀门是否关闭、进水阀堵塞,或是否停水。若底盘水位正常,仍显示缺水故障,则是水位探针故障。
4、漏水:
A、进水管漏水:金属管损坏或是没有密封圈。
B、水从排水阀溢水口漏出:此时水位偏高,需调低进水阀浮球。
C、侧板漏水:有异物留在湿帘上,清除即可,或是机子没有安装水平。
5、工业冷风机控制器没有显示:此时检查冷气机电源,电气保护装置是否动作。如是三相机接电时三条火线与零线是否接错造成控制板保险线烧断。
6、三相电机型开机机器不工作,电机发出翁翁声:电源缺相,需要检查三相电源是否正常。
7、水位较低、浮球阀调整失误,解决方法:将水位调整至80-100刻度左右为佳。
8、排水阀卡死,解决方法:更换排水阀。
9、过滤网水分布器阻塞,过滤网水分布器比较容易淤塞的,及时的清洁非常重要,可以预防淤塞的发生。
10、过滤网脏污,冷风机过滤网长期使用,难免造成脏污,如果太脏的话一定要及时的清洗。
11、水管淤塞,水质不清就容易造成这样的问题,及时的清洁,.好是在每天作业结束后进行清洁,这样可以延长它的使用寿命。
12、水泵烧毁,这是.为严重的问题了,也是直接导致不制冷的问题,这时候应当及时的进行更换,在平常的使用中也要定期的检测,这样可以减免故障的发生率。