厂房通风降温设备工业冷风机的长时间使用常见问题及解决方法有哪些?

所属分类:常见解答    发布时间: 2023-02-09    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

介绍:工业冷风机系统运行一段时间后如果打算不用了,就要关闭电源,打开排水阀,用自来水冲洗水槽和过滤网,水源,水管里的水完全放尽,彻底清洗冷风机水槽,有条件时可进行一次全面消毒。清洗完毕后,装回湿帘,开启冷风机风机送风5-8分钟,待湿帘吹干后,关闭工业冷风机总电源即可。用特制的外罩把工业冷风机的室外机罩好,以防止冬天受寒结冰,水管破裂。当我们把保护措施做好后,如果还是发现工业冷风机不制冷了,那我们要如何处理呢?

1、工业冷风机在制冷时湿帘部分未湿透:冷气机水分布器阻塞,疏通清理即可,或是没有安装水平,须垫水平。

2、工业冷风机在制冷时湿帘不湿(制冷控制显示正常):检查水分布器及分布器供水管是否阻塞,水泵进水口是否淤塞,检查水泵是否正常工作。

3、控制器上制冷图标闪烁。该信息表示机内底盘水位不够,检查进水管阀门是否关闭、进水阀堵塞,或是否停水。若底盘水位正常,仍显示缺水故障,则是水位探针故障。

4、漏水:

A、进水管漏水:金属管损坏或是没有密封圈。

B、水从排水阀溢水口漏出:此时水位偏高,需调低进水阀浮球。

C、侧板漏水:有异物留在湿帘上,清除即可,或是机子没有安装水平。

5、工业冷风机控制器没有显示:此时检查冷气机电源,电气保护装置是否动作。如是三相机接电时三条火线与零线是否接错造成控制板保险线烧断。

6、三相电机型开机机器不工作,电机发出翁翁声:电源缺相,需要检查三相电源是否正常。

7、水位较低、浮球阀调整失误,解决方法:将水位调整至80-100刻度左右为佳。

8、排水阀卡死,解决方法:更换排水阀。

9、过滤网水分布器阻塞,过滤网水分布器比较容易淤塞的,及时的清洁非常重要,可以预防淤塞的发生。

10、过滤网脏污,冷风机过滤网长期使用,难免造成脏污,如果太脏的话一定要及时的清洗。

11、水管淤塞,水质不清就容易造成这样的问题,及时的清洁,.好是在每天作业结束后进行清洁,这样可以延长它的使用寿命。

12、水泵烧毁,这是.为严重的问题了,也是直接导致不制冷的问题,这时候应当及时的进行更换,在平常的使用中也要定期的检测,这样可以减免故障的发生率。